使用應變計連接差壓傳感器的電路原理圖

發布時間:2023-05-11 18:03:30人氣:

  差壓傳感器使用一對匹配的應變計。隨著壓差增加,一個應變計被壓縮,而另一個被拉伸。電壓表記錄電橋電路的不平衡并將其顯示為壓力測量值:


  差壓傳感器電路原理圖

差壓傳感器電路原理圖.png

  確定以下內容:


  1.確定哪個端口是高壓端口


  2.如果固定電阻R1開路失敗,確定電壓表將記錄什么


  3.確定會驅動電壓表完全升檔的組件故障(peg正極)


  4.確定另一個會驅動電壓表完全升檔的組件故障(peg正極)


  解析說明:


  哪個端口是高壓端口:端口B


  如果固定電阻R1開路失敗會發生什么:電壓表將驅動完全高檔(peg正)


  確定會驅動電壓表完全升檔(peg正極)的組件故障:如下


  1.應變計#1發生短路故障


  2.應變計#2無法打開


  3.R1打開失敗


  4.R2短路失敗